По умолчанию Электросхема для green field 5gf-mew

здравствуйте. генератор перестал вырабатывать ток (нет 220 в). доставка в сервис центр невозможна и не рассматривается. не подскажете где взять электросхему? прямые руки и владение паяльником имеются.
s_o_v_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:50   #2
Detal
Специалист технического сервиса
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 108
По умолчанию

здравствуйте, схема есть такая, напишите свою эл. почту.
Detal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 15:42   #3
s_o_v_a
Новичок
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 2
По умолчанию

******@mail.ru
Заранее спасибо

Последний раз редактировалось s_o_v_a; 18.12.2013 в 16:57. Причина: скрыл почту
s_o_v_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 15:54   #4
Detal
Специалист технического сервиса
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 108
По умолчанию

Отправлено. пожалуйста
Detal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 22:06   #5
sergevolov
Новичок
 
Регистрация: 11.02.2014
Сообщений: 3
По умолчанию

Буквально на днях так же перестал выдавать э/энергию мой 5gf-mew! Не знаю что и делать! И ситуевина такая же "Нужна срочно схема" для ремонта блока Помогите специалисты! Вот мыло sergevolov@rambler.ru
sergevolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 14:02   #6
Detal
Специалист технического сервиса
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 108
По умолчанию

Отправлено!
Detal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 20:49   #7
sergevolov
Новичок
 
Регистрация: 11.02.2014
Сообщений: 3
По умолчанию

спасибо огромное за схему. но хочу уточнить на схеме в нулевой точке "а" генератора установлен термо-предохранитель и место его установки внутри корпуса! правильно я понимаю?
при прозвонке нет цепи нулевой точки "а" для розетки "220 в"
получается "-" генератора точка "а" выведен для подключения сварки напрямую, а термо-предохранитель от нулевой точки установлен для "220 в"
sergevolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 08:02   #8
SehrGut
Новичок
 
Регистрация: 01.07.2014
Сообщений: 1
По умолчанию

добрый день! не могли бы тоже скинуть схемку. спасибо
korguzenko@gmail.com

Последний раз редактировалось SehrGut; 01.07.2014 в 08:34.
SehrGut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 13:05   #9
Detal
Специалист технического сервиса
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 108
По умолчанию

Отправлено!
Detal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 03:13   #10
olega41rus
Новичок
 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 1
По умолчанию

Здравствуйте, у меня тоже проблема с этим генератором, срочно нужна электросхема, скиньте на olega420927@yandex.ru, заранее спасибо
olega41rus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Яндекс.Метрика