agusev 26.03.2014 16:13

Green Field E8000PRO ATS
 
Генератор Green Field E8000PRO ATS встроен в систему и запускается в автомате при исчезновении электричества. Заводится отлично, НО... при последнем запуске начал выдавать от 295 до 310 Вольт. В чем может быть проблема и как лечится?

Detal 27.03.2014 12:14

заменить автоматический выпрямитель регулятор (avr) !!! а лучше всего вам привести его к нам на диагностику.

agusev 27.03.2014 14:35

Цитата:

Сообщение от Detal (Сообщение 2138)
заменить автоматический выпрямитель регулятор (avr) !!! а лучше всего вам привести его к нам на диагностику.

Привезти на диагностику возможности нет (эксплуатируется в арх.обл). Не могли бы дать контакты в Москве у кого можно приобрести avr с последующей самостоятельной заменой. Заранее спасибо

Detal 27.03.2014 15:05

тел. (915) 072-44-82, (499) 794-46-56

Игорь1979 10.11.2015 09:48

Генератор Green Field E8000PRO ATS, в описании указано, что при пропадании эл.энергии запускается автоматически. А при появлении эл.энергии предусмотрен автоматический останов?

Игорь1979 10.11.2015 09:51

Прошу Вас выслать эл. схему генератора Green Field E8000PRO ATS, на эл/п Borovkovid@mail.ru!