Green Field E8000PRO ATS
Генератор Green Field E8000PRO ATS встроен в систему и запускается в автомате при исчезновении электричества. Заводится отлично, НО... при последнем запуске начал выдавать от 295 до 310 Вольт. В чем может быть проблема и как лечится?
|
заменить автоматический выпрямитель регулятор (avr) !!! а лучше всего вам привести его к нам на диагностику.
|
Цитата:
|
тел. (915) 072-44-82, (499) 794-46-56
|
Генератор Green Field E8000PRO ATS, в описании указано, что при пропадании эл.энергии запускается автоматически. А при появлении эл.энергии предусмотрен автоматический останов?
|
Прошу Вас выслать эл. схему генератора Green Field E8000PRO ATS, на эл/п Borovkovid@mail.ru!
|
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5